民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第26題
某一水泵效率為0 . 7,揚程為145 f t,循環水量為500 G P M,試求水泵所需之馬力( k W ) ?
題目
某一水泵效率為0 . 7,揚程為145 f t,循環水量為500 G P M,試求水泵所需之馬力( k W ) ?
- (1) 20
- (2) 40
- (3) 50
- (4) 30
官方答案
(1) 20
解析
水泵馬力公式:P(kW)=ρgQH/η。先換算單位:500 GPM≒31.5 L/s=0.0315 m³/s;145 ft≒145×0.3048=44.2 m。代入 P=9810×0.0315×44.2/0.7≒13.7 kW/0.7≒19.5 kW,約為 20 kW。亦可用英制式 P(hp)=GPM×揚程(ft)/(3960×η)=500×145/(3960×0.7)≒26.2 hp,再乘 0.746 得約 19.5 kW,結果一致,故選 20 kW。