民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第41題
離心式冰水主機之容量控制系統通常以導流翼作
題目
離心式冰水主機之容量控制系統通常以導流翼作
- (1) 全開全關二段控制
- (2) 分四段容量控制
- (3) 分三段容量控制
- (4) 比例式無段控制
官方答案
(4) 比例式無段控制
解析
離心式冰水主機以導流翼(入口導葉)改變葉輪進口氣流方向與預旋量,使吸入冷媒流量隨負載連續變化,屬比例式無段容量控制;搭配出水溫度感測可平順追隨負載,水溫波動小。若採全開全關或分三段、四段控制,容量呈階梯式跳動,容易造成冰水溫度週期性振盪,也不是導流翼的典型控制方式。故選4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。