民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第5題
使用R - 22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17 . 5 k g f / c m 2 G (飽 和溫度47 ° C ),低壓為4 . 5…
題目
使用R - 22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17 . 5 k g f / c m 2 G (飽 和溫度47 ° C ),低壓為4 . 5 k g f / c m 2 G (飽和溫度3 ° C ),冷凝器出液管溫度為35 ° C ,但 冷媒視窗仍有氣泡,則可能原因為
- (1) 冷媒乾燥器半堵
- (2) 膨脹閥不良
- (3) 冷媒充填過多
- (4) 冷媒充填過少
官方答案
(1) 冷媒乾燥器半堵
解析
冷凝溫度47°C、出液溫度35°C,過冷度達12K,明顯大於正常5~8K,表示液態冷媒在冷凝器出口側回堵;視窗又有氣泡,表示液管某處發生壓降而閃發。乾燥過濾器半堵時,上游液體回堵使過冷度增大,下游壓力驟降而產生氣泡,兩個現象同時成立。冷媒過少時過冷度會趨近零;充填過多則視窗應無氣泡、過冷度也大但不會有氣泡。故選1。