民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第7題

二段冷凍循環系統,中間壓力過高,可能原因為

題目

二段冷凍循環系統,中間壓力過高,可能原因為

  1. (1) 高段壓縮機加卸載機構故障
  2. (2) 冷凍負荷過小
  3. (3) 中間冷卻器之冷媒控制閥開度太小
  4. (4) 低段壓縮機卸載運轉

官方答案

(1) 高段壓縮機加卸載機構故障

解析

中間壓力取決於低段排氣量與高段吸氣(排氣)能力的平衡。高段壓縮機加卸載機構故障而停留在卸載狀態時,高段實際排氣量不足,無法帶走低段排出的中間壓力冷媒,中間壓力因而升高。負荷過小時中間壓力會下降;中間冷卻器冷媒控制閥開度太小,進入中間冷卻器的冷媒減少,中間壓力偏低;低段卸載運轉會減少低段排氣量,中間壓力下降。故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。