離心式冰水主機運轉,系統中有不凝結氣體時,將導致下列哪些現象?
題目
離心式冰水主機運轉,系統中有不凝結氣體時,將導致下列哪些現象?
- (1) 蒸發器水側端容易結垢
- (2) 冰水溫度上升
- (3) 高壓壓力高於冷凝飽和溫度時之壓力
- (4) 壓縮機運轉電流上升
官方答案
(2) 冰水溫度上升、(3) 高壓壓力高於冷凝飽和溫度時之壓力、(4) 壓縮機運轉電流上升
解析
系統混入不凝結氣體(空氣)後會聚集於冷凝器,佔去部分容積並形成分壓,使冷凝器總壓高於該冷凝溫度所對應的冷媒飽和壓力;冷凝壓力與溫度上升,壓縮機須提高揚程,運轉電流因而增加;同時蒸發器換熱能力下降,冰水出水溫度上升。蒸發器水側結垢主要與水質、流速及水處理有關,與不凝結氣體無直接因果,故選項 1 不成立。