民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第18題

負壓系統之主機在運轉中發現高壓有逐漸上升之現象,其原因為

題目

負壓系統之主機在運轉中發現高壓有逐漸上升之現象,其原因為

  1. (1) 冷媒高壓端漏氣
  2. (2) 冷媒量不足
  3. (3) 冷卻水量太大
  4. (4) 冷媒低壓端漏氣

官方答案

(4) 冷媒低壓端漏氣

解析

負壓系統(如R-123離心機,蒸發器側壓力低於大氣壓)運轉中若低壓端漏氣,因該側呈真空,外部空氣被吸入系統。空氣不凝結而積聚於冷凝器,使冷凝壓力(高壓)逐漸上升。冷媒高壓端漏氣會使高壓下降;冷媒量不足則高壓偏低;冷卻水量太大亦使高壓降低。故答案4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料