民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第19題
無熔絲開關( N F B ) 的額定電流( A T ) 必與框架容量( A F ) 之關係為
題目
無熔絲開關( N F B ) 的額定電流( A T ) 必與框架容量( A F ) 之關係為
- (1) 額定電流≦框架容量
- (2) 額定電流>框架容量
- (3) 不一定
- (4) 額定電流≧框架容量
官方答案
(1) 額定電流≦框架容量
解析
無熔絲開關的框架容量 AF(Ampere Frame)指外殼、接點與機構所能承受的最大電流等級;額定電流 AT(Ampere Trip)則是實際出廠或調整後的跳脫電流值。因跳脫電流不得超過框架容許的電流,故 AT ≦ AF。若 AT 大於 AF,等於要求開關在電流超過框架耐受能力後才跳脫,接點與內部導體將先過熱損壞,失去保護功能,因此「大於」或「≧」的關係均不成立。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。