中央系統冰水主機控制電路中溫度開關與防凍開關

題目

中央系統冰水主機控制電路中溫度開關與防凍開關

  1. (1) 溫度開關手動回復,防凍開關自動回復
  2. (2) 皆自動回復
  3. (3) 溫度開關自動回復,防凍開關手動回復
  4. (4) 皆手動回復

官方答案

(3) 溫度開關自動回復,防凍開關手動回復

解析

中央冰水主機的溫度開關通常在溫度恢復正常後自動復歸,使控制電路恢復運轉;防凍開關則偵測蒸發器出水或盤管低溫,動作代表可能結冰或水流不足,必須先人工檢查、排除故障後手動復歸,避免故障未排除即自動再啟動。因此溫度開關為自動回復,防凍開關為手動回復。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。