民國106年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第27題
若空調箱在運轉時,冰水盤管之進水溫度為10 ° C ,出水溫度為8 ° C ,則可能原因為
題目
若空調箱在運轉時,冰水盤管之進水溫度為10 ° C ,出水溫度為8 ° C ,則可能原因為
- (1) 管路有空氣
- (2) 冰水管堵塞
- (3) 量測錯誤
- (4) 離心式水泵逆轉
官方答案
(3) 量測錯誤
解析
冰水盤管正常運轉時,冰水吸收空氣側熱量,出水溫度應高於進水溫度,ΔT為正值;題目進水10°C、出水8°C,ΔT=8-10=-2°C,違反熱交換方向。管路有空氣或堵塞只會使流量減少、ΔT變大,不會讓出水低於進水;離心泵逆轉通常使性能下降,也不會造成水流反向。最可能為溫度計、感測器裝錯或讀值錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。