民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第58題

下列何種情況空調水泵無需設置逆止閥?

題目

下列何種情況空調水泵無需設置逆止閥?

  1. (1) 當區域水泵使用時
  2. (2) 並聯水泵時
  3. (3) 單一水泵設於屋頂時
  4. (4) 水泵設於地下室時

官方答案

(3) 單一水泵設於屋頂時

解析

逆止閥的功能是防止水泵停止後水流逆向倒流,避免泵浦反轉、水鎚及並聯泵之間的短路循環。並聯水泵若無逆止閥,未運轉的泵會被另一台泵加壓而倒流;區域水泵亦可能因各區壓差產生回流;設於地下室時,系統靜水頭會使水倒灌,故均應裝設。單一水泵設於屋頂,為系統最高點,停止後無並聯倒流與地下靜水頭倒灌之虞,因此可免設逆止閥。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。