民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第77題

離心式冰水主機冷媒充填過多,將會造成下列哪些現象?

題目

離心式冰水主機冷媒充填過多,將會造成下列哪些現象?

  1. (1) 過熱度下降
  2. (2) 排氣溫度上升
  3. (3) 回氣溫度下降
  4. (4) 冷凝器出液口過冷度增加

官方答案

(1) 過熱度下降、(3) 回氣溫度下降、(4) 冷凝器出液口過冷度增加

解析

冷媒充填過多時:蒸發器內液體偏多,出口過熱度下降(選項1正確),回氣溫度隨之下降(選項3正確);冷凝器內液體堆積使出液口過冷度增加(選項4正確)。至於排氣溫度,過充通常因液回填或壓縮比改變而下降,非上升,故選項2錯誤。過充亦造成高壓偏高、壓縮機液壓縮風險,應依銘牌正確充填量作業。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。