民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第78題
感溫式膨脹閥感溫棒安裝,下列何者敘述正確?
題目
感溫式膨脹閥感溫棒安裝,下列何者敘述正確?
- (1) 均壓管比感溫棒靠近壓縮機
- (2) 水平直管
- (3) 感溫棒的連接毛細管朝下
- (4) 靠近蒸發器出口
官方答案
(1) 均壓管比感溫棒靠近壓縮機、(2) 水平直管、(4) 靠近蒸發器出口
解析
感溫式膨脹閥的感溫棒應裝在蒸發器出口附近的水平直管上,且管壁清潔、接觸緊密,才能真實感測吸氣過熱度。均壓管要接在感溫棒下游、也就是較靠近壓縮機的一側,用來補償蒸發器及配管的壓力降。感溫棒毛細管應朝上,避免冷凍油或雜質流入棒內;朝下容易積油,使感溫遲鈍。因此正確為1、2、4。