民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第78題

有關離心式冰水主機,下列敘述哪些錯誤?

題目

有關離心式冰水主機,下列敘述哪些錯誤?

  1. (1) 冷媒過多將造成過冷度增大
  2. (2) 導流翼全開時,易產生湧浪現象
  3. (3) 當火災造成壓力急速升高時,負壓系統由高壓端之爆破環( r u p tu r e d i s c ) 洩壓
  4. (4) 軸承嚴重磨損時,將造成油壓顯著上升

官方答案

(2) 導流翼全開時,易產生湧浪現象、(3) 當火災造成壓力急速升高時,負壓系統由高壓端之爆破環( r u p tu r e d i s c ) 洩壓、(4) 軸承嚴重磨損時,將造成油壓顯著上升

解析

選2錯誤:離心壓縮機湧浪(surge)發生於低流量(導流翼接近關閉、低負載)時,導流翼全開為高流量反不易湧浪。選3錯誤:負壓系統(如R-123)之爆破環裝設於低壓側(蒸發器)以在火災超壓時洩壓,非高壓端。選4錯誤:軸承嚴重磨損使間隙增大、油壓阻力降低,油壓應下降而非上升。選1正確:冷媒過多使冷凝器液位升高,過冷度增大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。