民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第17題
負壓系統之主機在運轉中發現高壓有逐漸上升之現象,其原因為
題目
負壓系統之主機在運轉中發現高壓有逐漸上升之現象,其原因為
- (1) 冷媒高壓端漏氣
- (2) 冷媒低壓端漏氣
- (3) 冷媒量不足
- (4) 冷卻水量太大
官方答案
(2) 冷媒低壓端漏氣
解析
負壓系統的低壓側壓力低於大氣壓,若低壓端有漏點,外界空氣會被吸入系統。空氣屬於不凝結氣體,會聚集在冷凝器,妨礙熱傳,使冷凝壓力逐漸上升,因此高壓會慢慢升高。高壓端漏氣是冷媒向外漏,通常造成冷媒量不足、低壓下降;冷卻水量太大則會使冷凝溫度與高壓下降,並非上升原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。