民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第18題

二段冷凍循環系統,當中間冷卻器液面過高,則可能會引起高壓段壓縮機

題目

二段冷凍循環系統,當中間冷卻器液面過高,則可能會引起高壓段壓縮機

  1. (1) 停機
  2. (2) 吸氣端過熱
  3. (3) 排氣端過熱
  4. (4) 液壓縮

官方答案

(4) 液壓縮

解析

中間冷卻器液面過高,表示液態冷媒累積過多,可能溢流並被高壓段壓縮機吸入。壓縮機吸入液體會造成液壓縮,因液體幾乎不可壓縮,將使排氣壓力異常升高,甚至損壞閥片或連桿。液面過高通常會使吸氣溫度降低,而非吸氣或排氣過熱;停機也不是液面過高直接引起的必然結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料