二段冷凍循環系統,當中間冷卻器液面過高,則可能會引起高壓段壓縮機
題目
二段冷凍循環系統,當中間冷卻器液面過高,則可能會引起高壓段壓縮機
- (1) 停機
- (2) 吸氣端過熱
- (3) 排氣端過熱
- (4) 液壓縮
官方答案
(4) 液壓縮
解析
中間冷卻器液面過高,表示液態冷媒累積過多,可能溢流並被高壓段壓縮機吸入。壓縮機吸入液體會造成液壓縮,因液體幾乎不可壓縮,將使排氣壓力異常升高,甚至損壞閥片或連桿。液面過高通常會使吸氣溫度降低,而非吸氣或排氣過熱;停機也不是液面過高直接引起的必然結果。