民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第20題
冰水控制閥之尺寸通常比管線尺寸小,目的是要
題目
冰水控制閥之尺寸通常比管線尺寸小,目的是要
- (1) 改善控制閥之比例帶
- (2) 降低流速
- (3) 節省造價
- (4) 降低水壓降
官方答案
(1) 改善控制閥之比例帶
解析
冰水控制閥口徑刻意比管徑小,主要是為了改善閥權度與控制特性。閥口徑縮小會提高閥門全開時的壓降,使閥門壓降占迴路壓降的比例增加,比例帶調整較能有效對應流量變化,避免閥門過大造成小負載時開度變化不明顯、控制忽冷忽熱。降低流速、節省造價並非主要目的;口徑變小反而使閥內流速與壓降增加,所以「降低水壓降」也不正確。