負壓系統之主機運轉時,不凝結氣體排氣裝置持續排氣,其排氣量或次數未因長時間運轉而明顯 減少,可能原因為

題目

負壓系統之主機運轉時,不凝結氣體排氣裝置持續排氣,其排氣量或次數未因長時間運轉而明顯 減少,可能原因為

  1. (1) 冷媒量不足
  2. (2) 冷卻水量太大
  3. (3) 冷媒高壓端漏氣
  4. (4) 冷媒低壓端漏氣

官方答案

(4) 冷媒低壓端漏氣

解析

負壓系統低壓側壓力低於大氣壓,若低壓端有洩漏,外界空氣會不斷被吸入系統,形成不凝結氣體,排氣裝置因此持續排氣,且排氣量不隨運轉時間明顯減少。高壓端漏氣是冷媒往外洩漏,會造成冷媒量不足,不會持續帶入空氣;冷媒量不足或冷卻水量太大也不會造成不凝結氣體源源不絕。因此應檢查低壓側管路、接頭與軸封。