民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第22題

離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為

題目

離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為

  1. (1) 蒸發器太髒
  2. (2) 導流翼開度太大
  3. (3) 冷卻水量不足
  4. (4) 主機卸載運轉

官方答案

(3) 冷卻水量不足

解析

離心式主機冷卻水溫差變大,代表相同熱負荷下冷卻水流量不足,冷卻水帶走的熱量減少,冷凝溫度與冷凝壓力上升,壓縮機需提高轉速或導流翼開度,運轉電流因而升高。蒸發器太髒主要影響冰水側熱傳,冷卻水溫差不會直接變大;導流翼開度太大通常是電流升高的結果;主機卸載運轉時電流應下降。應檢查冷卻水泵、閥門與管路堵塞。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。