民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第70題
離心式冰水主機冷凝壓力過高,可能原因為
題目
離心式冰水主機冷凝壓力過高,可能原因為
- (1) 冷凝器負荷減少
- (2) 系統有不凝結氣體
- (3) 冷凝器的熱傳效率變差
- (4) 冷卻水塔的散熱能力降低
官方答案
(2) 系統有不凝結氣體、(3) 冷凝器的熱傳效率變差、(4) 冷卻水塔的散熱能力降低
解析
2 正確:系統中有不凝結氣體(空氣)時,會在管壁形成氣膜,熱阻大增,使冷凝壓力上升。3 正確:冷凝器結垢、汙垢或冷卻水量不足,會使熱傳效率變差,冷凝溫度與壓力因而升高。4 正確:冷卻水塔散熱能力降低,冷卻水出水溫度上升,連帶抬高冷凝壓力。1 錯誤:冷凝器負荷減少時,需要排出的熱量變少,冷凝壓力反而下降,不會造成壓力過高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。