有關R-22 水冷式空調冰水主機組,下列敘述哪些正確?

題目

有關R-22 水冷式空調冰水主機組,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 高壓開關設定值19 kgf/cm2G
  2. (2) 低壓開關設定值3.2 kgf/cm 2G
  3. (3) 防凍開關設定值3.3°C
  4. (4) 油壓開關設定值 1.8~2.5 kg f/cm 2G

官方答案

(1) 高壓開關設定值19 kgf/cm2G、(2) 低壓開關設定值3.2 kgf/cm 2G、(3) 防凍開關設定值3.3°C、(4) 油壓開關設定值 1.8~2.5 kg f/cm 2G

解析

1 正確:R-22 水冷式冰水主機的高壓開關一般設定在約 19 kgf/cm²G,約對應 45℃ 的凝結溫度,以防止壓力過高。2 正確:低壓開關約 3.2 kgf/cm²G,避免蒸發壓力過低而造成低溫、結霜。3 正確:防凍開關設定在冰水出水約 3.3℃,當水溫接近冰點時跳脫,防止凍結與爆管。4 正確:油壓開關以油壓與低壓的差值作動,設定約 1.8~2.5 kgf/cm²G,確保潤滑油壓足夠。