水冷式冰水主機,因冷卻水馬達燒毀,高壓過高,安全閥動作,並異常停機。發現冷媒漏光,系 統進水,其進水之可能原因為
題目
水冷式冰水主機,因冷卻水馬達燒毀,高壓過高,安全閥動作,並異常停機。發現冷媒漏光,系 統進水,其進水之可能原因為
- (1) 冰水器結冰銅管破損
- (2) 安全閥動作後水氣侵入
- (3) 冷凝器結冰銅管破損
- (4) 侵入過量空氣所導致
官方答案
(3) 冷凝器結冰銅管破損
解析
冷卻水馬達燒毀後冷卻水停止流動,冷凝器無法排熱,冷凝壓力持續升高觸發高壓保護,安全閥作動將冷媒排放至大氣,系統冷媒漏光、壓力驟降。此時冷凝器側冷卻水仍受給水壓力作用,若冷凝器銅管因高壓或腐蝕已有破損,冷卻水便順破口倒灌入低壓的冷媒系統而進水。冰水器結冰破損屬低溫側問題,與本次高壓異常無直接因果;安全閥僅向外排氣不吸水;過量空氣亦不會引入液態水。