民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第39題

導致往復式冰水主機液體回流至壓縮機之原因為?

題目

導致往復式冰水主機液體回流至壓縮機之原因為?

  1. (1) 冷卻水量不足
  2. (2) 冷媒太多
  3. (3) 系統負載太高
  4. (4) 膨脹閥失調

官方答案

(4) 膨脹閥失調

解析

膨脹閥負責把高壓液態冷媒節流降壓後送入蒸發器,其開度須隨負載與過熱度調整。若膨脹閥失調(開度過大、感溫元件失效或閥針卡住),液態冷媒會超量進入蒸發器,來不及完全蒸發就被壓縮機吸入,形成液態回流,也就是液壓縮;這會使排氣溫度驟降,甚至造成閥片損壞。冷卻水量不足或系統負載太高,主要是使冷凝壓力與排氣溫度上升;冷媒量過多則會提高冷凝壓力與過冷度,兩者都不是液態回流的直接原因,故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料