民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第76題
有關R-22 水冷式空調冰水主機組,下列敘述哪些正確?
題目
有關R-22 水冷式空調冰水主機組,下列敘述哪些正確?
- (1) 油壓開關設定值 1.8~2.5 kg f/cm2G
- (2) 高壓開關設定值19 kgf/cm2G
- (3) 防凍開關設定值3.3°C
- (4) 低壓開關設定值3.2 kgf/cm 2G
官方答案
(1) 油壓開關設定值 1.8~2.5 kg f/cm2G、(2) 高壓開關設定值19 kgf/cm2G、(3) 防凍開關設定值3.3°C、(4) 低壓開關設定值3.2 kgf/cm 2G
解析
R-22水冷式冰水主機保護開關設定值,依常見教材與實務規範:油壓差開關約1.8~2.5 kgf/cm²G,確保油泵壓力高於曲軸箱壓力;高壓開關設19 kgf/cm²G以防冷凝壓力過高;防凍開關設3.3°C防止冰水凍結損壞蒸發器;低壓開關設3.2 kgf/cm²G防止冷媒不足或蒸發壓力過低。四項數值均符合標準,故全選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。