民國109年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第33題
空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常表示
題目
空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常表示
- (1) 室內負荷低於主機容量
- (2) 冷媒量不足
- (3) 膨脹閥堵塞
- (4) 冰水主機選用太小
官方答案
(4) 冰水主機選用太小
解析
主機長時間全載運轉,表示其出力已達上限;此時高壓略高於正常,但冰水出水溫度仍降不到設計值,代表機組製冷能力不足以負擔實際空調負荷,即冰水主機選用容量太小。若室內負荷低於主機容量,機組會達設定溫度而卸載或停機,不會長時間全載;冷媒不足會使低壓與高壓偏低、能力下降;膨脹閥堵塞則低壓明顯偏低、過熱度過大,與題述高壓略高不符。