民國109年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第33題

空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常表示

題目

空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常表示

  1. (1) 室內負荷低於主機容量
  2. (2) 冷媒量不足
  3. (3) 膨脹閥堵塞
  4. (4) 冰水主機選用太小

官方答案

(4) 冰水主機選用太小

解析

主機長時間全載運轉,表示其出力已達上限;此時高壓略高於正常,但冰水出水溫度仍降不到設計值,代表機組製冷能力不足以負擔實際空調負荷,即冰水主機選用容量太小。若室內負荷低於主機容量,機組會達設定溫度而卸載或停機,不會長時間全載;冷媒不足會使低壓與高壓偏低、能力下降;膨脹閥堵塞則低壓明顯偏低、過熱度過大,與題述高壓略高不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料