民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第1題

冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為

題目

冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為

  1. (1) 空氣過濾網
  2. (2) 冷媒乾燥過濾器
  3. (3) 冷凝水管路過濾器
  4. (4) 冰水管路過濾器堵塞

官方答案

(2) 冷媒乾燥過濾器

解析

冰水器(蒸發器)過熱度過大,表示膨脹閥供液不足,冷媒在蒸發器前段就已蒸發完。常見原因是液管上的冷媒乾燥過濾器堵塞或半堵,使流入膨脹閥的冷媒量不足,此時即使把膨脹閥開度調大,也無法把過熱度降下來。空氣過濾網屬於風側元件;冷凝水與冰水管路過濾器堵塞則是水側流量不足,現象為溫差變大、蒸發溫度偏低,與供液不足的判讀不同。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。