若離心式冰水主機在起動過程中,油泵起動,油壓正常,但壓縮機不起動,其可能原因為

題目

若離心式冰水主機在起動過程中,油泵起動,油壓正常,但壓縮機不起動,其可能原因為

  1. (1) 導流翼無法關閉
  2. (2) 冰水溫度過低
  3. (3) 冷卻水泵未開
  4. (4) 冰水泵未開

官方答案

(1) 導流翼無法關閉

解析

離心式冰水主機的起動連鎖順序為:先確認冰水泵、冷卻水泵運轉,再起動油泵建立油壓,接著把導流翼(入口導葉)關至全關位置,最後才投入壓縮機。既然油泵已起動且油壓正常,代表水泵連鎖條件已成立;此時壓縮機仍不起動,最可能的原因是導流翼無法關閉、關閉定位開關未動作,起動邏輯為了避免帶載起動而拒絕投入。冰水溫度過低屬於運轉需求問題,不是起動程序中的主要故障點。