民國110年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第18題

選擇冷媒管徑時,排氣管、吸氣管或液管之壓降(°C),通常不超過多少為原則?

題目

選擇冷媒管徑時,排氣管、吸氣管或液管之壓降(°C),通常不超過多少為原則?

  1. (1) 4
  2. (2) 2
  3. (3) 1
  4. (4) 3

官方答案

(3) 1

解析

冷媒配管(排氣管、吸氣管、液管)管徑選擇須控制管內壓力損失。實務上將壓降換算成飽和溫度差(℃)評估,因壓降會使蒸發溫度降低或冷凝溫度升高,減損系統效率。一般設計原則以壓降相當之飽和溫度差不超過 1℃ 為準(嚴格場合吸氣管可取 0.5℃)。故答案為 1℃(選項 3)。選項 1(4℃)、4(3℃)、2(2℃)均偏大,會明顯降低 COP。