民國110年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第19題
高壓過高,冷凝器出液口的過冷度增加時,可能原因為
題目
高壓過高,冷凝器出液口的過冷度增加時,可能原因為
- (1) 冷卻水塔不良
- (2) 冷媒不足
- (3) 冷媒過多
- (4) 冷凝器髒
官方答案
(3) 冷媒過多
解析
過冷度=冷凝溫度-過冷液體溫度。當系統同時出現「高壓過高」與「出液口過冷度增加」,典型原因為冷媒充填過多。冷媒過多時冷凝器內液體積存過多、有效冷凝面積減少,致冷凝壓力上升;同時液管中液體被過度冷卻,過冷度增大。相對地,冷媒不足會使過冷度減小、高壓偏低;冷凝器髒或冷卻水塔不良雖使高壓升高,但過冷度通常減小而非增加。故選項 3 正確。