民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第39題
高壓過高,冷凝器出液口的過冷度增加時,可能原因為
題目
高壓過高,冷凝器出液口的過冷度增加時,可能原因為
- (1) 冷媒過多
- (2) 冷卻水塔不良
- (3) 冷媒不足
- (4) 冷凝器髒
官方答案
(1) 冷媒過多
解析
高壓過高且冷凝器出液口過冷度增大,典型原因是冷媒充填過多。冷媒量過多會使冷凝器內液面上升,部分傳熱面積被液體佔據,冷凝能力下降而使高壓升高;同時液體浸泡出液口,出液溫度更低,過冷度因而增加。冷卻水塔不良或冷凝器積垢雖也會使高壓上升,但因傳熱效率變差,出液過冷度通常不增反減;冷媒不足則高壓偏低、過冷度小。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。