民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第40題
冰水主機運轉時,冷媒液溫42°C,冷卻水進水溫35°C,冷卻水出水溫40°C,表示
題目
冰水主機運轉時,冷媒液溫42°C,冷卻水進水溫35°C,冷卻水出水溫40°C,表示
- (1) 冷卻水量太大
- (2) 冷卻水塔散熱不良
- (3) 冷卻水量不足
- (4) 冷凝銅管積垢
官方答案
(2) 冷卻水塔散熱不良
解析
冷媒液溫可視為冷凝溫度 42°C,與冷卻水出水 40°C 僅差 2°C,表示冷凝器傳熱良好,可排除銅管積垢;進出水溫差 5°C 屬正常設計範圍,水量並無明顯過大或不足。唯一異常是進水溫度 35°C,較常用設計的 32°C 偏高,代表冷卻水塔把水降溫的能力不足,即散熱不良。若水量不足,溫差會明顯大於 5°C 且冷凝溫度更高;水量太大則溫差偏小。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。