民國111年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第49題
導致往復式冰水主機汽缸蓋過熱原因為
題目
導致往復式冰水主機汽缸蓋過熱原因為
- (1) 高壓閥片斷裂
- (2) 冷卻水量太大
- (3) 冰水溫太低
- (4) 冷媒太多
官方答案
(1) 高壓閥片斷裂
解析
往復式壓縮機的高壓閥片(排氣閥片)斷裂時,壓縮後的高溫高壓冷媒無法順利排入冷凝器,氣體會在汽缸內反覆受壓,壓縮熱持續累積,因而使汽缸蓋溫度異常升高。冷卻水量太大反而會降低冷凝溫度;冰水溫太低會使蒸發溫度偏低;冷媒太多主要造成冷凝壓力升高,並非汽缸蓋過熱的直接原因。因此選高壓閥片斷裂。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。