民國111年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第50題

離心式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因 為?

題目

離心式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因 為?

  1. (1) 主機卸載運轉
  2. (2) 冷卻水量太大
  3. (3) 冷媒不足
  4. (4) 蒸發器太髒

官方答案

(1) 主機卸載運轉

解析

離心式主機卸載時,導葉或進氣閥關小,壓縮機負載與運轉電流下降;蒸發器熱負荷減少,蒸發溫度(壓力)上升;冰水流量不變下,冰水溫差變小,而冰水泵揚程與水壓差大致不變。冷媒不足會使蒸發溫度下降;蒸發器太髒會使熱傳變差、蒸發溫度偏低;冷卻水量太大主要影響冷凝側,不會同時出現上述組合。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料