民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第30題

負壓系統之主機運轉時,不凝結氣體排氣裝置持續排氣,其排氣量或次數未因長時間運轉而明 顯減少,可能原因為

題目

負壓系統之主機運轉時,不凝結氣體排氣裝置持續排氣,其排氣量或次數未因長時間運轉而明 顯減少,可能原因為

  1. (1) 冷媒低壓端漏氣
  2. (2) 冷媒高壓端漏氣
  3. (3) 冷媒量不足
  4. (4) 冷卻水量太大

官方答案

(1) 冷媒低壓端漏氣

解析

負壓系統(如低壓側處於真空狀態的離心式冰水機)在運轉時,若系統密閉性良好,不凝結氣體排氣裝置只需偶爾動作;若持續排氣且排氣量長時間不減少,代表外界空氣不斷被吸入,最可能的原因就是低壓端(負壓側)漏氣。高壓端漏氣是冷媒向外洩出,不會導致空氣持續進入;冷媒量不足會使性能下降,但不會使不凝結氣體源源不絕;冷卻水量太大與空氣入侵無關。故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料