民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第33題

數台風機盤管(Fan Coil Unit)並聯之小型冰水系統,為確保冰水主機之冰水量固定,室內冷風機 之配管應設置

題目

數台風機盤管(Fan Coil Unit)並聯之小型冰水系統,為確保冰水主機之冰水量固定,室內冷風機 之配管應設置

  1. (1) 平衡閥
  2. (2) 二通控制閥
  3. (3) 三通控制閥
  4. (4) 逆止閥

官方答案

(3) 三通控制閥

解析

多台風機盤管(FCU)並聯之冰水系統中,若各FCU採用二通控制閥,當部分FCU關閉時系統總流量會減少,導致冰水主機側流量不穩。為維持主機冰水量固定,應於各FCU裝設三通控制閥(3-way valve):負載降低時閥將冷卻盤管側關小、同時開啟旁通側,使多餘冰水經旁通管回流,維持通過主機之總流量不變,選項3正確。選項1平衡閥僅用於各支路流量分配調整;選項2二通閥會改變總流量;選項4逆止閥僅防逆流,均無法固定主機流量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料