民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第34題
二段冷凍循環系統,高壓段吐出溫度過高,可能原因為
題目
二段冷凍循環系統,高壓段吐出溫度過高,可能原因為
- (1) 蒸發器之冷媒節流閥開度太小
- (2) 冷凍負荷過大
- (3) 中間冷卻器之冷媒控制閥開度太小
- (4) 低段壓縮機停機
官方答案
(3) 中間冷卻器之冷媒控制閥開度太小
解析
二段壓縮系統中,中間冷卻器以液態冷媒噴淋,冷卻低壓段壓縮後之高溫氣體,降低高壓段壓縮機之吸入溫度。若中間冷卻器之冷媒控制閥開度太小,噴淋液量不足,中間氣體未充分冷卻即進入高壓段,使高壓段吸入氣溫偏高,經壓縮後吐出溫度隨之過高,選項3正確。選項1蒸發器節流閥過小會使蒸發量不足、蒸發壓力下降;選項2負荷過大通常使蒸發溫度上升而非直接造成高壓段吐出溫過高;選項4低段壓縮機停機屬異常停機,非吐出溫過高之典型原因。