民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第34題

二段冷凍循環系統,高壓段吐出溫度過高,可能原因為

題目

二段冷凍循環系統,高壓段吐出溫度過高,可能原因為

  1. (1) 蒸發器之冷媒節流閥開度太小
  2. (2) 冷凍負荷過大
  3. (3) 中間冷卻器之冷媒控制閥開度太小
  4. (4) 低段壓縮機停機

官方答案

(3) 中間冷卻器之冷媒控制閥開度太小

解析

二段壓縮系統中,中間冷卻器以液態冷媒噴淋,冷卻低壓段壓縮後之高溫氣體,降低高壓段壓縮機之吸入溫度。若中間冷卻器之冷媒控制閥開度太小,噴淋液量不足,中間氣體未充分冷卻即進入高壓段,使高壓段吸入氣溫偏高,經壓縮後吐出溫度隨之過高,選項3正確。選項1蒸發器節流閥過小會使蒸發量不足、蒸發壓力下降;選項2負荷過大通常使蒸發溫度上升而非直接造成高壓段吐出溫過高;選項4低段壓縮機停機屬異常停機,非吐出溫過高之典型原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料