民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第39題
離心機在試車時,引起高壓過高之原因最可能為
題目
離心機在試車時,引起高壓過高之原因最可能為
- (1) 冷卻水量過多
- (2) 冰水溫度過高
- (3) 冰水流量不足
- (4) 冷凝器之水側有大量空氣
官方答案
(4) 冷凝器之水側有大量空氣
解析
離心式冰水主機試車時,冷凝器高壓過高之常見原因包括冷卻水流量不足、冷卻水溫過高、冷凝器內存在空氣等非凝結氣體,或冷媒充填過量。題目選項中,「冷凝器之水側有大量空氣」表示水側未確實排氣,空氣積存於冷凝器水側形成氣阻,減少有效熱傳面積,使冷凝溫度與冷凝壓力上升,導致高壓過高,此為試車常見之排氣疏失,選項4正確。選項1冷卻水量過多反而有助冷凝、降低高壓;選項3冰水流量不足影響低壓側而非高壓側,故均非高壓過高之原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。