民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第40題
為確保壓縮機之轉向正確,以相序表測試相序時應在下列何處測試?
題目
為確保壓縮機之轉向正確,以相序表測試相序時應在下列何處測試?
- (1) 空調機房之受電處
- (2) 總電源處
- (3) 壓縮機之起動箱內
- (4) 空調設備之配電箱內
官方答案
(3) 壓縮機之起動箱內
解析
相序表應在壓縮機起動箱內(即壓縮機接線端)量測。三相電源送入起動箱後,會經接觸器、過載保護器接到壓縮機馬達接線端,此處的相序才直接決定馬達旋轉方向;若在總電源或受電處量測,僅能確認進線相序,無法確認起動箱內部配線是否造成相序改變,因此不能確保壓縮機轉向正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。