民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第56題
某貫穿型比流器,其額定值貫穿一匝時為100 /5A,若裝於額定量50 安培之電路時,則比流器應 貫穿導線變為多少匝數?
題目
某貫穿型比流器,其額定值貫穿一匝時為100 /5A,若裝於額定量50 安培之電路時,則比流器應 貫穿導線變為多少匝數?
- (1) 2
- (2) 3
- (3) 8
- (4) 1
官方答案
(1) 2
解析
貫穿型比流器(CT)依靠一次安匝數(一次電流×匝數)決定變比。額定值貫穿1匝時為100/5A,表示100A×1匝=100安匝。若裝於50A電路,為使二次仍得5A,須維持一次安匝數不變:50A×N=100安匝,解得N=2匝。故導線應貫穿2匝,選項1(數值2)正確。匝數增加則適用一次額定電流下降。