民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第57題
往復式冰水主機過載電驛動作時,有可能是
題目
往復式冰水主機過載電驛動作時,有可能是
- (1) 單相運轉
- (2) 負載太低
- (3) 冷卻水溫過低
- (4) 高壓太低
官方答案
(1) 單相運轉
解析
往復式冰水主機過載電驛係於馬達電流超過額定值而動作跳脫。當發生「單相運轉」時,三相感應電動機因缺一相而形成單相,產生嚴重不平衡電流,未缺相之兩相電流大幅上升,馬達迅速過熱,遂觸發過載保護。反之,負載太低時電流反而變小,不會造成過載;冷卻水溫過低會使冷凝壓力與壓縮機負載下降,高壓太低亦減輕負載、電流降低,二者均非過載原因。故本題正確答案為單相運轉。