民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第38題

在理想條件下,水冷式冷凝器之冷凝溫度比冷凝器出水溫度高約(°C)?

題目

在理想條件下,水冷式冷凝器之冷凝溫度比冷凝器出水溫度高約(°C)?

  1. (1) 3~5
  2. (2) 5~10
  3. (3) 10~ 15
  4. (4) 8~12

官方答案

(1) 3~5

解析

水冷式冷凝器的冷凝溫度須高於冷卻水出水溫度,才能把熱量傳給冷卻水,兩者差值即「approach」(接近溫度差)。在理想、傳熱面清潔且水流充分條件下,冷凝溫度約比冷凝器出水溫度高3~5°C,設計上常取5°C左右。若差距達10°C以上,通常代表冷凝器結垢、水側流量不足或有不凝結氣體,屬異常狀況而非理想值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料