民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第39題
冷媒入出口溫度分別為70°C 及38°C,冷卻水入出口溫度分別為30°C 及35°C,試求對數平均溫 差(°C)?
題目
冷媒入出口溫度分別為70°C 及38°C,冷卻水入出口溫度分別為30°C 及35°C,試求對數平均溫 差(°C)?
- (1) 21.5
- (2) 18.3
- (3) 35.3
- (4) 32.5
官方答案
(2) 18.3
解析
採逆流計算對數平均溫差:熱端冷媒入70°C、出38°C,冷端冷卻水入30°C、出35°C。兩端溫差為 Δt1=70-35=35°C,Δt2=38-30=8°C。LMTD=(Δt1-Δt2)/ln(Δt1/Δt2)=(35-8)/ln(35/8)=27/ln4.375=27/1.4759≈18.3°C。若以算術平均(35+8)/2=21.5°C會高估,故選18.3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。