民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第39題
冷卻水塔飛濺損失應小於冷卻水量(%)?
題目
冷卻水塔飛濺損失應小於冷卻水量(%)?
- (1) 5
- (2) 1
- (3) 7
- (4) 10
官方答案
(2) 1
解析
冷卻水塔之水量損失包含蒸發損失(約循環水量2~3%)、飛濺(飛散/drift)損失及洩放(blowdown)。其中飛濺損失為水粒隨氣流帶出,優良水塔藉擋水板可降至極低,工程實務要求飛濺損失應小於循環冷卻水量之1%。若超過1%表示擋水設施不良或風量過大,造成補水浪費與環境水滴污染。故本題應小於1%,選項2正確;5%、7%、10%均過高,已屬異常。