民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第39題

冷卻水塔飛濺損失應小於冷卻水量(%)?

題目

冷卻水塔飛濺損失應小於冷卻水量(%)?

  1. (1) 5
  2. (2) 1
  3. (3) 7
  4. (4) 10

官方答案

(2) 1

解析

冷卻水塔之水量損失包含蒸發損失(約循環水量2~3%)、飛濺(飛散/drift)損失及洩放(blowdown)。其中飛濺損失為水粒隨氣流帶出,優良水塔藉擋水板可降至極低,工程實務要求飛濺損失應小於循環冷卻水量之1%。若超過1%表示擋水設施不良或風量過大,造成補水浪費與環境水滴污染。故本題應小於1%,選項2正確;5%、7%、10%均過高,已屬異常。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料