空調箱在試運轉時,箱內之水無法排出,其可能原因為
題目
空調箱在試運轉時,箱內之水無法排出,其可能原因為
- (1) 風車倒轉
- (2) 存水彎內無水
- (3) 箱體漏風
- (4) 盤管漏水
官方答案
(2) 存水彎內無水
解析
空調箱試運轉時箱內凝結水無法排出,常因排水存水彎(P-trap)內無水使水封失效。AHU盤管段多處負壓,正常時存水彎須保有水封以阻斷箱內負壓經排水管倒抽空氣;若存水彎內無水(水封破壞),負壓會自排水管吸入空氣,使排水口呈氣塞狀態,凝結水反被壓回而排不出。處理為先注水建立水封。風車倒轉影響風量而非排水;箱體漏風非直接原因;盤管漏水是進水而非排水問題。