民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第42題

某貫穿型比流器,其額定值貫穿一匝時為100/5A,若裝於額定量50 安培之電路時,則比流器應 貫穿導線變為多少匝數?

題目

某貫穿型比流器,其額定值貫穿一匝時為100/5A,若裝於額定量50 安培之電路時,則比流器應 貫穿導線變為多少匝數?

  1. (1) 2
  2. (2) 1
  3. (3) 3
  4. (4) 8

官方答案

(1) 2

解析

貫穿型比流器(CT)之安匝數(AT)恆定:一次電流×匝數=常數。額定值100/5A、貫穿1匝時,一次側100A對應1匝,故額定安匝數=100×1=100AT。現電路額定量50A,設導線貫穿N匝,則50×N=100,解得N=2匝。亦可由變比推算:原變比100/5,導線穿N匝後有效一次側降為100/N,欲對應50A電路需100/N=50,得N=2。故應貫穿2匝(選項1)。若僅1匝則50A時二次僅2.5A,計量偏低。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料