民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第20題

負壓系統之主機運轉時,不凝結氣體排氣裝置持續排氣,其排氣量或次數未因長時間運轉而明 顯減少,可能原因為

題目

負壓系統之主機運轉時,不凝結氣體排氣裝置持續排氣,其排氣量或次數未因長時間運轉而明 顯減少,可能原因為

  1. (1) 冷媒高壓端漏氣
  2. (2) 冷媒量不足
  3. (3) 冷卻水量太大
  4. (4) 冷媒低壓端漏氣

官方答案

(4) 冷媒低壓端漏氣

解析

負壓系統(如低壓離心式冰水主機)運轉時蒸發器側壓力低於大氣壓,一旦有破口,空氣等不凝結氣體會被吸入系統。不凝結氣體排氣裝置持續排氣且未隨運轉時間減少,表示外界空氣不斷滲入,係低壓端(低於大氣壓側)漏氣所致;若為高壓端漏氣則為冷媒外洩而非進氣。故答案選4(冷媒低壓端漏氣)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。