民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第21題
大型二段壓縮式冷凍循環系統,較適當之停機程序為
題目
大型二段壓縮式冷凍循環系統,較適當之停機程序為
- (1) 先停止低溫段,再停止高溫段
- (2) 可任意調整
- (3) 先停止高溫段,再停止低溫段
- (4) 同時停止
官方答案
(1) 先停止低溫段,再停止高溫段
解析
大型二段壓縮式冷凍循環由低溫段(低壓壓縮機)與高溫段(高壓壓縮機)串聯組成。適當停機程序應先停止低溫段,使高溫段能將中間段壓力抽除,避免低溫段發生液壓縮及高溫段負載異常;若先停高溫段,低溫段排氣無法順利排出將造成異常。故宜先停低溫段再停高溫段,答案選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。