民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第7題
造成往復式冰水主機壓縮機吸氣端壓力與蒸發壓力相差較大之可能原因為
題目
造成往復式冰水主機壓縮機吸氣端壓力與蒸發壓力相差較大之可能原因為
- (1) 冷媒膨脹閥開度過小
- (2) 壓縮機回流管濾網堵塞
- (3) 壓縮機卸載運轉
- (4) 乾燥過濾器堵塞
官方答案
(2) 壓縮機回流管濾網堵塞
解析
壓縮機吸氣端壓力與蒸發器內蒸發壓力之間,主要隔著吸氣管路與回油或吸氣濾網。若回流管濾網堵塞,冷媒蒸氣通過時會產生額外壓降,使蒸發器仍維持較高蒸發壓力,但壓縮機吸氣端已被抽低,兩者差值因而變大。膨脹閥開度過小會使整體蒸發壓力下降,並非造成兩點間壓差的主因;卸載運轉是改變壓縮機負載;乾燥過濾器堵塞屬液管側,主要造成供液不足與過熱度上升。故選2。