民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第8題
R-22 冷媒系統,當抽真空完成後,充填冷媒時,應先充填
題目
R-22 冷媒系統,當抽真空完成後,充填冷媒時,應先充填
- (1) 氣態液態冷媒均可
- (2) 氮氣
- (3) 液態冷媒
- (4) 氣態冷媒
官方答案
(4) 氣態冷媒
解析
R-22 抽真空完成後,第一次充填應先由低壓側以氣態冷媒充填,並控制閥門開度使冷媒慢慢進入,待系統壓力上升後再改由液態充填或定量充填。先充氣態可避免液態冷媒直接進入壓縮機造成液壓縮、潤滑油稀釋與閥片損壞;氮氣不是冷媒,不能當作充填冷媒;液態冷媒若由低壓側大量進入,風險較高。故選4。