民國114年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第3題

往復式冰水主機過載電驛動作時,有可能是

題目

往復式冰水主機過載電驛動作時,有可能是

  1. (1) 單相運轉
  2. (2) 高壓太低
  3. (3) 冷卻水溫過低
  4. (4) 負載太低

官方答案

(1) 單相運轉

解析

過載電驛動作,代表運轉電流超過設定值。三相馬達若發生單相運轉(斷相),其餘兩相的電流會大幅上升,可達額定電流的1.7倍以上,繞組溫度也隨之急升,因此過載電驛會跳脫保護。高壓太低或冷卻水溫過低,都會使冷凝壓力下降、壓縮比變小、壓縮機負載減輕,電流反而降低;負載太低時,壓縮機所需電流同樣較小。上述三種情況都不會造成過電流,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。