民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第33題

若離心式冰水主機在啟動過程中,油泵啟動,油壓正常,但壓縮機不啟動,其可能原因為

題目

若離心式冰水主機在啟動過程中,油泵啟動,油壓正常,但壓縮機不啟動,其可能原因為

  1. (1) 導流翼無法關閉
  2. (2) 冰水溫度過低
  3. (3) 冰水泵未開
  4. (4) 冷卻水泵未開

官方答案

(1) 導流翼無法關閉

解析

離心式冰水主機啟動時,入口導流翼(預旋葉片)應處於關閉位置以降低啟動負載。若導流翼故障無法關閉,壓縮機在啟動瞬間即承受過大負載,導致馬達無法順利啟動;題述油泵已啟動且油壓正常,符合此機械性故障情境,故選1。冰水溫度過低通常為保護停機條件;冰水、冷卻水泵未開多經連鎖保護,通常不會先讓油泵運轉。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料